Board logo

标题: 三相三线电表能测单相电吗? [打印本页]

作者: ZXLVX    时间: 2009-3-9 20:19     标题: 三相三线电表能测单相电吗?

三相三线电表输出端一相与零线接一负载会不会转.如能转计数是否准确.
作者: dcdqzjf    时间: 2009-3-9 20:37

能转,但计量不准确
作者: liuyaoke    时间: 2009-3-9 21:09

同意能转,三相表一般电流都大,所以接单项表走缓慢,不准
作者: 杨峰    时间: 2009-3-9 21:22

能啊。一般计数也是准确的。
作者: 好丽友    时间: 2009-3-9 21:32

可以的。但是损耗就有点大了。因为三相不平衡的缘故。
作者: ZXLVX    时间: 2009-3-11 10:02

手册上说不能用于三相不平衡的电路.
作者: 张君荣    时间: 2009-3-12 16:19

可以使用 计量也准就是体积太大




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-oib39z.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0