作者: zt1141    时间: 2009-7-18 12:02     标题: 紧急求助:1.5匹松下挂机工作5~10分钟后过热保护

今有这样一台1.5匹松下挂机,原来是客户不懂收氟,直接拆管,管子、三通阀接口也未作任何处理措施,管子也瘪了一些,我和客户一起慢慢排整,基本恢复的差不多。
        接着将低压管纳子拧上去,悬空高压管,打开高低压阀门,利用低压管的加氟口加氟,手指分别堵住三通阀和高压管,利用氟冲洗和排空气,再慢慢拧上高压管,至此接管完毕!
        头痛的事客户原来的内外机连接线被改成了两根护套线,不知道这四根线是什么接的,我和另外一同行通过慢慢试验,通过悬空加电法实验,判断出零线、火线、风机线、四通阀线,接着接上线,只是悬空四通阀线。
        通电制冷效果还不错,边通电边用压力表和钳形表监测加氟,加至电流6.2A左右,氟的压力0.48完毕。
        可是问题出现了,回气管没有结露,高压管有很凉手的感觉。5~10分钟没有达到预设温度压缩机停机了!过流保护器上有220V电压,压缩机非常烫手,蒸发器和冷凝器不是太脏。换过压缩机电容和过流保护器依然如此!动态的低压管压力0.45V,停机静态时低压管压力1.3差一点!难道是压缩机问题?
        问过内行师傅,讲回气管没有结露不正常,这样下去压缩机没有得到氟的有效冷却会温度过高!的可我不知道如何下手了?这机子被人家修改过,有一根线都吊在那里,看不懂,电路图也有些残缺看不清楚,电路和一般空调不太一样,他有两个像冰箱温控器似的检测高低压的,看起来有些复杂。请各位路过、经过的师傅们停下您匆忙的脚步,帮忙分析看看到底是什么原因?

(补充一下:压缩机停机后内机、风扇还是在运转)

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-7-18 12:27 编辑 ]
作者: aw9898168    时间: 2009-7-18 12:08

外机风扇转没有?
自动停机前,外机电流多少A?

[ 本帖最后由 aw9898168 于 2009-7-18 12:14 编辑 ]
作者: zt1141    时间: 2009-7-18 12:10

原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 12:08 发表
外机风扇转没有?
谢谢您的及时答复!忘记讲了,外机风机运转正常!还是很热的风!应该没有问题吧!
作者: 邓海    时间: 2009-7-18 12:16

系统有空气了,把冷剂全部放掉加点冷冻油,再抽空加22,OK
作者: zt1141    时间: 2009-7-18 12:23

原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 12:08 发表
外机风扇转没有?
自动停机前,外机电流多少A?
停机之前,电流由6.2A左右突然变到0A,然后一触一触的,好似要启动不启动的,再修到后来就没有这种感觉了!修到昨天深夜,最后市电电压只有190V,当市电低至190V时,电流最大达近8A。加之将高压管的喇叭口拧破了只好暂时作罢了。不知什么原因,这台机子的这个高压管的喇叭口很难装。之前破了一次用偏心扩口器做了一个,怀疑是不是喇叭口做大了或纳子损伤了?
作者: 临城修理    时间: 2009-7-18 12:38

先换个压缩机启动电容,再不行就是压缩机挂了!
我前2天碰上能运行30分钟左右,就不启动,是热保护了,冷了又可以运转,换了压缩机正常!
还有一次碰到不加氟压缩机可以运转,加氟就热保护,换后电容正常!
祝你好运!
1.5匹的6A多电流也不大,动态0.45MP压力也够了!压缩机停了,供电正常应该就是压缩机挂了!
原因是由于压缩机内部与空气接触时间太长了!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2009-7-18 12:50 编辑 ]
作者: aw9898168    时间: 2009-7-18 12:39

电压太低,电流增大,过流保护器就会动作。
但是,你说的是系统高压保护动作呢,还是压缩机过流保护器动作?
液管喇叭口制作时不宜太大,铆制别压得太紧,如果易破就需要先行退火处理。
作者: 毛球    时间: 2009-7-18 12:52

供电电压也要考虑的,太低了自然会发热,引起电流大而停机的。190V偏低!
作者: zt1141    时间: 2009-7-18 12:53

原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 12:39 发表
电压太低,电流增大,过流保护器就会动作。
但是,你说的是系统高压保护动作呢,还是压缩机过流保护器动作?
液管喇叭口制作时不宜太大,铆制别压得太紧,如果易破就需要先行退火处理。
这空调客户是租户,原来的进户线太细了,租户又多,我修这台空调时带了两块表,一块数字钳表,一块指针表,一边监测电流一边监测电压,才知道电压低时电流大。但是压机停机时绝对不是最大电流时停机的,我感觉还是过热保护了,其实我换的那玩意儿是一个过流保护器,真正的过热保护应该是在压机里面吧!温度烫得手不能停留,我感觉起码有100度以上了。最大的问题是回气管没有结露----这样势必会导致压机得不到氟的运行循环制冷的效果,一定会过热。
      还有喇叭口是个问题,搞得都不敢拧了,遇到过两次这样的问题,管子像豆腐渣,可能就像是您说的要退火吧!
作者: zt1141    时间: 2009-7-18 12:59

原帖由 临城修理 于 2009-7-18 12:38 发表
先换个压缩机启动电容,再不行就是压缩机挂了!
我前2天碰上能运行30分钟左右,就不启动,是热保护了,冷了又可以运转,换了压缩机正常!
还有一次碰到不加氟压缩机可以运转,加氟就热保护,换后电容正常!
祝你好 ...
开始我怕是氟多了,将电流监测减到6A,氟放到了0.4,运行的过程中压力平稳!可还是保护停机,一停机低压管压力上升至1.3差一点,应该正常吧!
作者: 邓海    时间: 2009-7-18 13:09

如果嫌抽空时间太长,也可用压机自身抽3分钟就可以。方法;用内六角把高、低阀全部打开,再把高压螺母旋出用堵头把高压封死,低压接压力表,然后启动压机等到高压阀无气流出为止,停机;马上从低压注入22压、让R22从高压阀喷出再把高压管堵头拆开也让R22从管子流出,趁此机会把高压装上旋紧,开机加液足够就OK..建议操作前加点冷冻油。
作者: aw9898168    时间: 2009-7-18 13:17

我觉得你再检查下整个管道,看看是不是还有哪儿弄瘪了。
因为压力,电流都接近正常,而制冷效果不好。
如果电流不超过10%,确定是压机内热保护,那么压机坏是有可能的。
另外,补点冷冻油试一下。
作者: 郑斌    时间: 2009-7-18 13:36

先看看管子不憋的话,查查有堵没有?感觉不像压缩机坏。
作者: zt1141    时间: 2009-7-18 13:49

原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 13:17 发表
我觉得你再检查下整个管道,看看是不是还有哪儿弄瘪了。
因为压力,电流都接近正常,而制冷效果不好。
如果电流不超过10%,确定是压机内热保护,那么压机坏是有可能的。
另外,补点冷冻油试一下。
这个管子是我和客户全部破开保温层检查过再包扎的,是有些瘪,但是没有那种贴背的瘪法,经过排整后再装的!装好后也没有开过墙孔,直接从窗户临时安装的伸出去的,管子弯曲的幅度不大,从动态0.48和静态平衡压1.3和工作时压力没有跳变和听到异常嘘嘘声,是不是能判断没有冰堵和脏堵呢?
     你说的冷冻油倒是可以试试!可是不知道加什么样的冷冻油?没加过,是R22的吗?晚上再找个人帮忙看看了,我已经被整败了!不敢独自面对它了
作者: 郑斌    时间: 2009-7-18 13:58

还有个方法,你接上四通伐,强行制热,看看压力有多少?
超过25就是堵了。
作者: 临城修理    时间: 2009-7-18 14:03

不要失去信心!只有你把压缩机给整工作了,其它的就好办多了!要是你有台旧压缩机就好了,换上旧的试试,即可判断压缩机好坏了!
作者: aw9898168    时间: 2009-7-18 16:51

原帖由 zt1141 于 2009-7-18 13:49 发表


这个管子是我和客户全部破开保温层检查过再包扎的,是有些瘪,但是没有那种贴背的瘪法,经过排整后再装的!装好后也没有开过墙孔,直接从窗户临时安装的伸出去的,管子弯曲的幅度不大,从动态0.48和静态平衡压1.3和工作时压力没有跳变和听到异常嘘嘘声,是不是能判断没有冰堵和脏堵呢?
     你说的冷冻油倒是可以试试!可是不知道加什么样的冷冻油?没加过,是R22的吗?晚上再找个人帮忙看看了,我已经被整败了!不敢独自面对它了
根据你说的情况,应该没有冰堵和脏堵。工作时低压接近0.5MPa是正常的。
      加R22的冷冻油,如果没有新的,可以从旧压机中倒出200-300ml,过滤并干燥。
      祝你成功!
作者: cnhbbd    时间: 2009-7-18 17:09

我分析可能是压缩机的冷冻油严重不足。由于用户是自行拆卸没有收F,在跑F的过程中冷冻油一起喷出,在你加好F后,因压机缺油而过热从而停机保护。你听说过汽车发动机缺机油的后果吗?
作者: 中意不    时间: 2009-7-18 18:10

根据以上的表诉应该是堵了,你还漏了一个地方没检查内机转弯处有没有瘪死,你的这种现象是系统堵死,所谓的压力很快回升是通过压缩机回升的,并非从内机蒸发器而回升,上面有位朋友说的有理即工作在制热状态测高压压力就明了。祝你成功。
作者: 精於家電維修    时间: 2009-7-18 18:41

我碰到过美的50的机子
跟你那一样的情况
后来检查是排空没排干净
祝你成功
作者: zt1141    时间: 2009-7-18 22:00

刚才和本站会员qianshua又一起去看了,将昨天拧破的高压管喇叭口又接上。此刻出现了一个有惊无险的小插曲:低压管的4#内六角滑丝了,不能打开阀门了,加易拉罐的皮子也不行,真是有些急了,还好想起原来做工程时也遇到这个问题,做了一个钨钢小凿子,将这个宝贝找到后,轻轻的敲到三通阀里,用扳手一拧即搞定!
       再次利用昨天加到压机里的氟通过低压阀排空再次试机,此刻氟只有0.3个压。电流4.5A逐步增大,电压也是逐步减小至193V,今天最大电流到了6.7A,慢慢电流增加,压机的声音有些变化了,噪音变大了。期间做实验将外机的冷凝器加水,看到电流能下降至不到5A,效率提高了不少。半小时后,压机从冷机到现在又停机了,风扇在转,电压仍然为193V。这机高压有阀门,想在高压处接表,可惜表的量程较小,又怕过压将表搞坏。
       我和qianshua商量对策,准备明天早上8点钟,等人家的空调都停机了,电压能回升到210V之上,再来利用目前0.3个压的同等条件来试机,看压机到底能工作多长时间不停机。如停则是系统问题,不停则是供电电压问题!还不行就要再参照师傅们的计谋再来分析查找原因了!
       说实话,我搞空调不多,是摸着石头在过河,感谢以上各位师傅们的建议、意见和指导方法!现在我都不知道到底是过流停机、过热停机、还是冰堵或脏堵停机了!好像都像!遇到这么个刺球球!有些无可奈何了!
作者: 嘉豪1234    时间: 2009-7-18 23:05

我碰到一例松下 和你一样的 只是没有移过机 使用中忽然故障的 也是热保护 一切正常的包括电压 电流 压力等 判断了压缩机坏了 后来想想 唯一的可能只有外机有点脏 无法有效散热 只是我没有清理 但是没有办法了 客户已经买了新的 旧的我也没有收到 很遗憾
作者: ylc188    时间: 2009-7-19 00:28

我个人的看法是:如果是在广东地区的话可以去掉四通阀,因为这边是不要制热的。如果在北方用就要高好,如果不知道怎么接线可以拆开内机看怎么接法的就按照那样接。其实进口的机子F不用加到0.4加到0.35都很冷了。要注意检查散热风机的电容,有些玩意肉眼是看不到坏的。还有如果有热保护器最好就换一个试试,要么就拆掉试试。看你检查了那么多还找不到问题,就应该整机空载试试。如果空载还是这样的话就不用我说你都知道怎么做了。文化非常有限我说的可能不怎么清楚,希望你能看得明白。祝你早点收到钞票和大家分享!
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-19 01:23

彻底清洗冷凝器,适当提高风机转速!四通阀没事,
作者: 电器迷    时间: 2009-7-19 01:55

这样的故障我修过很多台,首先看压缩机低压回机过滤器也有脏堵的,回气太漫造成压缩机过热,如果你不想换低压回机过滤器的话,我告诉你一个办法,就是在主机上再加一条毛细管,把低压加到0.6_0.7回气管就结露,包你能收到钱,这是我的一个特有的技术经验
作者: 晓晨电器    时间: 2009-7-19 12:17     标题: 刚遇到的问题,美的48柜机工作10分钟左右压机热保护。

美的48柜机工作10分钟压机热保护,空调没有修过,家庭使用大概10年了,工作电压电流基本正常,也很稳定,白天开机大概能工作10分钟,晚上基本能正常工作但有时还是有热保护的现象,回管的也能结露,但是压机温度过高,手基本不能摸。压力还没有量过。请教高手问题出在哪里?
作者: aw9898168    时间: 2009-7-19 13:11     标题: 回复 21# 的帖子

原帖由 zt1141 于 2009-7-18 21:35  发表
不知道冷冻油如何加或过滤?请详谈!
不知你搞好没有?
    加冷冻油前抽真空,利用压差吸入,或者关闭液管阀门,开机从加氟口吸入。
    冷冻油过滤干燥,可以用加热法。找一金属容器盛冷冻油,在电炉 气炉等上加热,控制好温度不要过高以免燃烧,就象家里熟油。
        等油冷却到50度左右,用好卫生纸几层于漏斗底,慢慢倒入。漏斗下面的就是干燥纯净油。密封待用。

[ 本帖最后由 aw9898168 于 2009-7-19 17:38 编辑 ]
作者: 郑斌    时间: 2009-7-19 14:29

26楼说的应该是外机太脏,清洗干净就可以。可以用涤尘。
还有外风机要是转比较慢,换电容。
作者: 郑斌    时间: 2009-7-19 14:43

原帖由 电器迷 于 2009-7-19 01:55 发表
这样的故障我修过很多台,首先看压缩机低压回机过滤器也有脏堵的,回气太漫造成压缩机过热,如果你不想换低压回机过滤器的话,我告诉你一个办法,就是在主机上再加一条毛细管,把低压加到0.6_0.7回气管就结露,包你能 ...
我不太认同你的做法。
首先想检查毛细管上面过滤器和压机过滤器只要拆开就可以看见。而且只需要把它烧红就什么脏东西都没有了,没什么要换?
再有你加了一条毛细管就增加流量,表面上看氟已经回到压机,这么快的回氟,蒸发不就差了吗?怎么能制冷效果好?要是冬天制热压机岂能抗得住这么高的压力?不知道你修理过的机子都用了多久。
个人看法,不针对你人,说的是你的做法。不要想歪了。
作者: 新视达    时间: 2009-7-19 17:07

这种难题也让兄弟你给碰上了,这种问题我也没搞过。但刚开始压缩机可以工作,压力也正常,估计压缩挂的可能较小,我认为还是排空不好,正常的空调不够冷小管也会有水或结霜的,还有有关冷冻油不足的说法很有道理,平时加氟后撤下加氟管时喷出的冷剂都含油,想象不收氟的后果,没有碰到过,只是猜测,祝你成功!
作者: qianshua    时间: 2009-7-19 21:49

大家说的都很有道理,你们可知一个正常的压机冷冻油有多少毫升,压机油少了不行,如果加多了一点又有什么影响吗?为什么少油压机会过温,油在压机里只起压机润滑作用,少那麽一点点应该不要紧,搂主的空调有两个方面原因( 1 )外行拆机没有收氟,放掉了一部分油,和工作电压195V也有一定关系。(2 )是不是进口机回气压力为0.35,不得而知,还有铭牌上没有标注额定输入电功率和额定电流,不好按国标来加氟,现在的处理方法是在额定电压下降低回气压力看能否正常,如果正常就告知大家结果。
作者: la76818    时间: 2009-7-19 22:08

我也是个间做制冷不久的半桶水,帮不了你,给你加油吧。
作者: 梦生梦死    时间: 2009-7-19 22:16

看看四通阀有没有串气,如果没有,电压正常情况下,换压机解决问题
作者: zt1141    时间: 2009-7-19 22:27

今天上午又去看了,电压225V,电流5A~5.5A,压机温度迅速到了130度,电流不断增加。我想是不是大家说的冷凝器脏了,没有关机就喷了一点涤尘,看着几秒钟电流迅速上到了7A,压机又停机了,乖乖!这涤尘发热好厉害!只有停机断电清洗得了,准备下午3点再试机,没时间。客户晚上6点回来了,我让他试机,结果还是冷机开机后20分钟又停机了。
       刚才qianshua讲的没错,现在没有找出问题来,好似都有问题,特别是有几位师傅讲可能缺油,可缺多少?不知道!
       准备明天上午,再去试机。检测电流、压力、电压,如再停机,就准备用邓海师傅讲的自抽真空法再查找是否冰堵原因造成!今天用手机照了几张相片供大家参考看看!
       再次多谢大家们的真心帮助和不惜余力的帮助与指导!还有qianshua的现场指导与帮助,使我还没有完全失去信心,现在倒是客户热得有些顶不住了,都想重新买一台了!

[attach]123290[/attach]

[attach]123291[/attach]

[attach]123292[/attach]

[attach]123293[/attach]

[attach]123294[/attach]

[attach]123296[/attach]

[attach]123297[/attach]

[attach]123298[/attach]

[attach]123299[/attach]

[attach]123300[/attach]

[attach]123301[/attach]

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-7-19 22:38 编辑 ]
作者: 郑斌    时间: 2009-7-19 22:47

你怎么不拉回去修呀?好操作。
可以从别的压缩机上面倒出半矿泉水瓶子的油【要缺的话,加这么多也差不多了,正常的好像有一瓶子多点。油要清的才能用】
四通阀串气可能性也不小。想试一下比较麻烦。所有你拆回去好弄。【要是第二回没搞定的我们都全套搬回去试机,在客户家他都烦了,还感觉你技术不好。你也没时间老跑呀】
作者: 梦生梦死    时间: 2009-7-19 22:55

马来西亚机。这机子电容是不会有问题的。散热也绝对不用说,看图就知道,可以把四通阀去掉试机,这机子压机可能性小,还是主查四通阀的
作者: 梦生梦死    时间: 2009-7-19 23:01

有四条管。低压接回低压,高压接回高压,直通了试了还是一样,直接宣布压机死亡
作者: 电器迷    时间: 2009-7-20 01:23

各师各法,维修家电是不能以什么标准去做的,只要你维修的物件修好后性能有百分之九十以上,又不用客户花太大的钱就修好,这就是技术!
如果你没有实践过,就用平常的方式去估计别人的方法,你就大错特错了,维修方式方法是可以创造的,我的方法是很多人没去试过,但我赚我钱,客户满意是我的宗旨。
作者: 果冻布丁    时间: 2009-7-20 11:40

建议你加点冷冻油,昨天我去一用户家修现代70空调,制冷效果没以前好了,压缩机响声比以前大,检查电流14A多,比标称大,高压截止阀有沙眼漏,地上都有漏出的油,我怀疑油液少了点,电流才会变大,从新加了两杯一次性饮水杯的冷冻油,电流下降到10A了,今天等用户买回新的截止阀回来换上,
作者: 清烟飞雪    时间: 2009-7-20 16:41

都是高手,我进来学习一下.
作者: hncdzch    时间: 2009-7-20 21:22

路过看看,顺便学习一下,谢谢!
作者: 卜顺心    时间: 2009-7-20 22:12

换压机吧应该就是压机的问题
作者: 磊利    时间: 2009-7-20 22:48     标题: 回复 26# 的帖子

是压机寿终正寝了,没必要再白花精力了。
作者: 磊利    时间: 2009-7-20 23:06

博主没有说明这台机的出厂日期,始终不相信压机有问题。我宣告过几台这款机死亡令,都是寿命超过八九年的。压机到了一定年限后没什么用了,不值得去花精力做无用功。
作者: 风神鹏鹏    时间: 2009-7-21 08:04

启动电容
电压低
管子是不是有折弯的地方(回气不畅通)
作者: aw9898168    时间: 2009-7-21 11:53

不知你搞好没有?
作者: aw9898168    时间: 2009-7-21 12:33

我前天也遇到一台TCL48机,工作30分钟压机保护停机的。过程如下,供参考。
     前天下午1点,一酒店打电话说包间空调工作30分钟后不冷了叫修。
     我3点到现场,开机测整机电流8.9A正常。看外机很脏,心想这下问题找到了。
剩下的工作就是清洗,用清洗液清洗然后清水冲洗。开机30分钟效果教好,室温从30度下降到26度。心中窃喜。
     40分钟时看效果还是正常,于是收摊走人。
作者: 刘莉    时间: 2009-7-21 13:12

不是压缩机的问题。我家也遇到这问题,换了之后一样,可能是毛西管的问题
作者: ylc188    时间: 2009-7-21 16:45

发两张焊接工具图看看吧!焊接就只要这么一点工具就OK了。不要想得太复杂,我现在是用下面的割管器,这种比较好用。
作者: 王东为    时间: 2009-7-21 18:23

从你的照片开,是外机散热不好,因为外机离墙太近,赵成压机过热停机。
作者: A范强泰    时间: 2009-7-21 18:48

毛细管微堵了,或是干燥过滤器微脏堵了,换了再说。移机造成的多是这毛病。我的看法。
作者: WD40    时间: 2009-7-21 19:09

不管毛细管还是过滤器堵了,电流只会变小不会变大。
作者: 田西强    时间: 2009-7-21 19:30

原帖由 A范强泰 于 2009-7-21 18:48 发表
毛细管微堵了,或是干燥过滤器微脏堵了,换了再说。移机造成的多是这毛病。我的看法。
范强泰师傅的说法和我的看法一样。今天也修了一台TCL空调,漏沸了当加到0.1个压力时高压管有霜了,继续加但压机的声音慢慢大了起来到停机,也就半分钟的时间,当停机时电流快到20A了,我想堵了,把高压管帽宁下,用堵头堵着高压管头,开机但见高压出口有少量气体出来,看来是堵了,这时用焊枪向毛细管和过滤器加热,就看见气流和油从高压口射出,继续加热至气体中沒有油气,接回高压管,抽空加沸至0.4个压力,电流5.5A好了。希望主楼做叁考。
作者: zt1141    时间: 2009-7-22 22:30

现在这台机子客户已经不想修了!很多师傅说了很多方法,有些我也暂时没有条件和能力试验!我搞家电都不多,遇到一些稀奇或麻烦的问题就蒙了,再说同行们又没有太多时间来帮助,自己有些问题不知道如何下手,有的没有工具、材料,造成很多不变!再说也没有太多时间去研究搞这个问题!
    现在客户已经不想要这台机子了,想找我帮忙卖掉,再换二手台窗机或二手分体机。我帮忙问了一下,这机子收废品的最多收200元,二手窗空卖350~500元,或加200元再换台分体机。我本来想帮忙介绍成交,我挣点安装费,但是这样把我搞怕了,怕搞台机子又这类似的毛病真是要把人整残! 二手的东西说不清,随时都有坏或维修的时候,怕到时好心办成坏事,客户以为我和收废品的联合起来整他!
    还想我自己将这台坏机子买下来自己有空再搞搞,但是想到这台机子的压机可能因这些原因受了严重的内伤,用起来恐怕是寿命不长或压机坏了岂不是损失还伤神!
       再次感谢大家手把手对我的帮助,尽管没有真正的解决问题,但是我对空调有了一个感性和理性的认识了!慢慢积累经验和总结教训! 有空时也要好好看看书了! :Sn:
作者: WD40    时间: 2009-7-23 00:01

这就放手,可惜!
LZ应拿来练练手也是不错的!
作者: 捷诚    时间: 2009-7-23 00:35     标题: 回复 54# 的帖子

自己花些钱买下来吧,有空时练练,到时修好了 ,也不枉自己忙活了那么久,成功就在不远处等着你呢!请坚持!!!!!
作者: 电器迷    时间: 2009-7-23 01:50

维修一一一一一很好玩吧?
作者: 磊利    时间: 2009-7-23 09:07

该放手时就放手,没什么可惜的。太过伤神搞得自己和主人都疲劳,不值。不内行不要帮买二手的,那样像你说的很冒险,当然把这台机作废品收下来慢慢整还是可以,但太贵了就不值。
作者: 宋庭家电    时间: 2009-7-23 12:11

你应该拆回来   在仔细研究下
作者: 肖杰    时间: 2009-7-24 00:22     标题: 1楼

吧管子拿掉,试试压缩机的排气和吸气 是否正常,然后抽真空,再加22,注意的是散热板干净不?外风机速度快不?电压必须要正常190V是不可以的(我遇见过190V的电压,新空调都要停压缩机),排除这些还不行 就一定是压缩机坏了。祝你好运1!
作者: 吴勇    时间: 2009-7-25 00:28

应该是空气没有排完;我昨天也遇到过先也是用户不懂收F,直接放了的,把管子连接好试机不通电检查变压器烧了,换上电源启动。加了F也是半个小时就保护。我排空加氟一切正常
作者: zt1141    时间: 2009-7-25 12:37

经过仔细询问客户,这台机子在去年时,被这客户电话请教了专业人士后,学着自己拆装、收氟,结果他没有专用内六角,用一字批或锯条捣鼓,结果没有成功,反而把低压阀搞得磨圆了,低压阀还有些漏气,两个拆下来的螺丝放不见了(我在维修时还单独配了两个螺丝),这内六角是4个的,当时还能拧几下,后来就不行了,幸亏我有了这个小凿子工具才搞定它。看图片:[attach]124513[/attach]
           机子拆下来了放了一段时间,再接上去,有没有淋雨或跑了很多油,客户称好像没有,也可能记不清了,但是没有通电,就这样放了一年,现在将它移过来就到了我的手上,我听说他不用钻孔、不用装三角架,心想这钱还比较容易挣,可谁知现在成这样了!
           再则,这机子被人家修过,前面的图中有一根线吊着悬空了,地线、电源线、风机线、四通阀线都被换成了硬硬的护套线了,外壳成色不太好,铜管偏短也已经被挤压的坑坑洼洼的,低压阀也滑丝了,压机可能严重受伤!
           最关键的是客户听说这机连200元都卖不到了,非常失望,不想花太多时间和太多的资金来修它。我呢,也是才起步,没有有经验的师傅在现场指导与维修,有些现象不好判断与验证。现在这台机子可能存在脏堵、冰堵、四通阀串气、压机无力、缺油等故障,这些都需要时间和经验来准确判断。
          鉴于以上原因,我放弃了这台机子了,也不想参与这台机子的买卖了,挣不到钱但是增强了空调方面的一些理性感性认识,也认识了很多制冷方面的师傅们,囫囵吞枣的学习了很多空调维修知识!这些技能还尚需时间、维修数量和努力来提高与精通!真心谢谢你们了!
作者: 蓝景建    时间: 2009-8-1 12:49

管路有堵了,压机热保护.注意排查,
作者: 廖长荣    时间: 2009-8-7 15:28

松下空调在 160胡都可以启动哈,你最好是用原装松下氟,先蒋系统用氮气吹一下,然后抽空加氟试试,要是不行,就压机挂了,第一个根线是压机,2是零线,3是电池阀,4是外风机。插件是室外传感器。松下压机一般还是吧 坏的。我做了几年的松下售后,就换了个压机电容,晕死
作者: 我是恏人    时间: 2009-8-11 00:18

应该就是脏堵....已经过去了 就当学习,提高经验...这种情况出现的也不多 ...以后再遇类似机子,多看一下再装 ,实在不行的就建议客户换了算了....
作者: 韩智勇    时间: 2009-8-11 07:57

系统有空气,重新抽空定量加液即可。
作者: 梅峰峰    时间: 2009-8-11 15:21

我也碰到过的,一个工地上的空调,情况跟你的一样工作一段时间压机停了且很烫       放氟抽真空,重加压力0.35(电压不高的药水少加点),后又把室外机冷凝器探头更改位置      到现在一直正常
作者: ycmelt    时间: 2009-8-12 00:55

你应该在散热网<冷凝网后>加个检修口,测试高压压力,得到数据

这种情况来说,应该是高压部分脏堵,可是没全堵!! 更换过滤和毛细管. 用氮气冲下管道.

我是广东地区的,碰了不少电信的机器都是这样子的,电流,压力,温度是成正比的,也就是说,压力越高

电流和温度越高,前提是管道不全堵,给你参考下,希望你有用//
作者: 寿哥    时间: 2009-8-12 02:06

如果动态压力在0.45稳定,电流也平稳。电压在190V都可以运行了!这问题我经历不少。一般都是压缩机的问题!直接了当更换压缩机就解决问题了!