Board logo

标题: 加管 [打印本页]

作者: 小柳家电    时间: 2011-9-1 22:10     标题: 加管

1.5P格力空调要加长12米管,原装低压管是12的,现在用10的可以吗?有什么影响
作者: 何氏家电维修行    时间: 2011-9-1 22:54

效果不好,用12-14管,多加F
作者: 杰兴    时间: 2011-9-1 22:54

加12米你还缩小管径,不知你咋想的,同样管径12米,阻力就会加大,制冷效果都会有影响,你在减小管径,那就自己想吧.
作者: 明波电子工作室    时间: 2011-9-1 23:30

加长应该加大管径
作者: A范强泰    时间: 2011-9-1 23:45

就像在你的鼻子插上两条一米的吸管来呼吸你感觉会怎么样,应该加大或者保持原来口径的管,不能减小了,减小就像感冒了,呼吸受阻
作者: 我是电阻    时间: 2011-9-2 04:32

我移机的3P柜机 原管低压是16的  但是不够长 我接的19的 蛮好的......




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-oib39z.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0